Inicio Foros Foro Calefacción temperatura de agua caliente inestable

Este debate contiene 3 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó  Manuel Cruz Bastardo hace 1 semana.

  • Autor
    Publicaciones
  • #60217 Respuesta

    Juanan

    Hola a tod@s!
    Trabajo en un hotel, donde tenemos una instalacion de agua caliente consistente en 3 calderas, intercambiador, 2 acumuladores y 1 grupo presion agua fria, con 2 vasos expansion de 100L/ud.
    Tengo el problema de que la temperatura del agua caliente en habitaciones es muy inestable, me refiero a que el cliente se esta duchando y la temperatura aumenta o sube de temperatura cada X tiempo (yo diria que ocurre con el arranque del grupo presion agua fria).
    Los vasos de expansion son nuevos, por lo que no sabemos donde puede estar el problema. El grupo agua fria tiene variador tarado a 4,5bar, y funciona bien.
    Me podeis ayudar?
    Gracias,

  • #60760 Respuesta
    Openclima
    Openclima
    Moderador

    Hola Juanan.

    Pensamos que estos cambios de temperatura en el agua caliente (ACS) se relacionan con la presencia de masas de agua a distinta temperatura en la red de tuberías, producto de un problema de ajuste o diseño del circuito de la red de tuberías de ida a puntos de consumo y de tuberías de recirculación (Retorno) de agua caliente a depósitos.

    La entrada en funcionamiento del grupo de presión de agua fría, podría estar acrecentando este efecto pero consideramos poco probable que sea la causa del problema si la instalación está dotada de las correspondientes válvulas antirretorno.

    Por resumirlo: La red de tuberías de agua caliente del Hotel se compone de las tuberías que salen desde los 2 acumuladores (ida) y llegan a los puntos de consumo y la red de retorno – recirculación- de agua caliente, que vuelve desde los puntos de consumo hasta los dos acumuladores. El agua contenida en esta red de tuberías es recirculada de manera «continua» por una – o más- bomba, para de esta manera mantener el agua caliente a temperatura de servicio y que sus clientes cuando demandan agua caliente, dispongan en segundos de agua caliente al instante.

    Deducimos que esto es así porque el problema no se enfoca al tiempo de espera en la obtención de agua caliente en las habitaciones si no a los cambios de temperatura en el agua durante el uso del ACS por eso sabemos que hay recirculación de ACS.

    Dicho lo anterior nosotros pensamos que una parte del agua contenida en la red de tuberías descrita no recircula debido a la singularidad del trazado de tuberías, habiendo ramales que interconexionan habitaciones superiores e inferiores y por lo tanto una parte de este agua desciende de temperatura por el paso del tiempo sin uso, permaneciendo en la tubería para ser desaguada por el grifo de agua caliente más cercano a donde ésta se encuentre. Es decir, este agua caliente » a más baja temperatura» solo puede acabar saliendo por los grifos de las habitaciones y de ahí ese cambio de temperatura que imaginamos será más acusado en unas habitaciones que en otras.

    Podría minimizarse este molesto efecto, tratando de intervenir si fuera posible en la regulación de los retornos del agua caliente que llegan de las habitaciones, si esto no fuera posible, podría recurrirse en las habitaciones más afectadas por el problema, instalando un pequeño acumulador en interior del falso techo del baño que garantizase que el agua no queda por debajo de un nivel de temperatura.

    Siga comentándonos sus dudas, le damos las gracias por visitar este foro.

  • #60865 Respuesta

    Juanan

    Buenas tardes.

    Gracias por la respuesta, y creo que algo de razon teneis.

    A falta de revisarla mas a fondo… Hemos detectado que en las 3 ultimas habitaciones de planta (de un pasillo de 7) no hay anillo de recirculacion, terminando como una simple tuberia principal de planta.

    Entiendo pues, que cuando el cliente abre el grifo de la suite más alejada, aparte de «desaguar» el agua fria que dispone en ese ramal que conecta hasta pasillo de planta, le puede estar entrando el agua… fria desde dentro de otra suite?

    Entonces, haria falta instalar valvulas antirretorno y completar los anillos de circulacion acs.

    Gracias nuevamente,

  • #207806 Respuesta

    Manuel Cruz Bastardo

    Reciban un cordial saludo. Trabajo en un hotel dondw se carece de informacion tecnica y tendo poco tiempo en el cargo. El hotel consta de tres niveles compuestos por dos modulos, el cual esta instatalado un sistema de agua caliente con dos termotanque y dos bombas de recirculacion, en el modulo 1 llega agua caliente sin problema, y en el modulo 2 no llega agua caliente , esto se fueagravando paulainamente con el tiempo al punto que no llega agua caliente al modulo 2. Ahora en los termotanque note excesiva temperatura, y empezo a dañar un valvula de paso en la tuberia termofusion, reviso la operacion de la bomba y esta operando, pero esta muy caliente.
    las bombas son marca ROWA modelo 5.1. Cual y donde se estara generando el problema,
    Gracias de antemano. A espera que pueda ayudarme

Respuesta a: temperatura de agua caliente inestable
Tu información: